• 梁的钢筋问题?

    1,KL 或者L 里的 原位标注, 下部钢筋 和 下部通常筋 两者算出来的一样吗?我实验算出来的一样, 那么构造一样不? 2,图纸上表示的是 梁下部钢筋是2C18 。别人输入的是 下部通常筋,我输入的是 下部钢筋,量一样,那他错了还是对了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下部通长筋无论是在集中标注表示还是在原位标注表示,其构造是一样的。03G1011第54页大样图里表示梁下部钢筋在每一跨分别锚入相邻支座。这种构造结构可靠度比较高,但是这种方法比较浪费钢筋,并且造成节点部位钢筋拥挤,混凝土浇筑困难(当然,为了避免这种情况,在03G1011第34页提出了非接触搭接构造)。对于下部钢筋的连接,图籍没有明确规定,只是在注6作了如下说明:“梁下部纵向钢筋的连接应按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ32002第6.5.1条和第6.5.3条的有关规定进行施工”。而《高规》没有规定不允许梁下部钢筋进行连接,只是对连接方法作了规定。对此,陈青来教授推荐使用一级机械连接,因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处),可以在任何位置上进行连接。总结起来,由于施工工艺的不同,梁下部钢筋可以每跨一锚固也可以通长连接(采用可靠的连接形式),而通长连接时就需要计算接头数量。 上面是我复制了广联达造价知识里的一个回答。希望对你有帮助。 如果一个梁两跨,而下部钢筋都是2C18,在通长钢筋里输入和分别在两跨的下部钢筋里输入,结果是不一样的,通长的软件在中间支座是直接通算过去的,而分别在原位标注里输入,两跨的下部钢筋都是各自锚固到自己的2个支座。

    2011-04-11 19:41:07 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题