• 钢筋接头的问题

    7.2米梁跨,净跨6.7米,梁底纵筋4根,其中两根贯通,两根有接头,接头在梁端1/3处各有一个,跨中有一个,一根钢筋有3个接头。请问此做法是否符合规范要求。在哪本图集上有规定?

    问题补充:是框架梁。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要问是框架梁还是基础梁?是框架梁的话肯定是不行的,第一,框架梁的受拉区在跨中,也就是说框架梁的最大受力处是在跨中,因此此处不能设有接头的。在梁两端的1/3处设有接头也不对的,应该是在梁端到净跨的1/3以内且加密箍筋以外出设接头,一般来说此处受力最小。基础梁可以在跨中接接头。

    2011-04-11 22:44:26 

  • 梁底纵筋4根,其中两根贯通 看着 可能是 基础梁吧? 净跨6.7米 应 尽量 避免 3个接头 而且 端头不应该有接头吧?

    2011-04-12 11:27:11 