• 基础柱钢筋

    我的基础层1400,首层3500,柱钢筋伸入基础,还伸入到桩内900,为什么计算的时候只计算了4900,桩内的900就没计算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 进行如下图修改就可以了,如果改某根柱子用图一 如果该所有的柱子,用图二

    桩

    首层

    2011-04-12 09:56:32 

  • 你好,软件不会计算桩内长度的,这个钢筋量你可以在单构件中输入下 二楼的回答不正确,软件不会默认桩为支座

    2011-04-12 09:53:24 

  • 答:你需要设置的,因为软件是默认按照标准图集计算的,是按照插筋计算的,插筋长度在计算设置中调整,也可以汇总后手动调整

    2011-04-12 09:52:51 

  • 你好这个你要到基础插筋来设置 软件默认是深入到桩承台来生根

    2011-04-12 10:19:50 

  • 基础插筋在计算设置中要根据实际进行调整的。

    2011-04-12 10:43:04 

  • 你这种情况可以直接修改节点设置中的桩上柱插筋属性民!

    答疑解惑

    2011-04-15 21:57:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!