张梅 2011-04-12 09:46:27 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 300查看 6回答
基础柱钢筋
我的基础层1400,首层3500,柱钢筋伸入基础,还伸入到桩内900,为什么计算的时候只计算了4900,桩内的900就没计算
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
进行如下图修改就可以了,如果改某根柱子用图一 如果该所有的柱子,用图二
2011-04-12 09:56:32
-
你好,软件不会计算桩内长度的,这个钢筋量你可以在单构件中输入下 二楼的回答不正确,软件不会默认桩为支座
2011-04-12 09:53:24
-
答:你需要设置的,因为软件是默认按照标准图集计算的,是按照插筋计算的,插筋长度在计算设置中调整,也可以汇总后手动调整
2011-04-12 09:52:51
-
你好这个你要到基础插筋来设置 软件默认是深入到桩承台来生根
2011-04-12 10:19:50
-
基础插筋在计算设置中要根据实际进行调整的。
2011-04-12 10:43:04
-
你这种情况可以直接修改节点设置中的桩上柱插筋属性民!
2011-04-15 21:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看