• 钢筋软件2009中剪力墙与梁同向相交,为什么剪力墙水平筋伸入梁中

    问题补充:而且是有的剪力墙水平筋伸入,有的不伸入,剪力墙平法钢筋规范中没有这样的规定。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截个图发上来看一下吧,剪力墙的钢筋三维图。如下图。 剪力墙水平筋只在剪力墙范围内有,不可能锚入框架柱,更不可能锚入梁内。所以不明白您的意思。 剪力墙结构,其楼层框架梁绝对不是以暗柱为支座,而是以剪力墙为支座的。什么暗柱,不就是剪力墙吗?

    钢筋软件

    2011-04-12 12:11:13 

  • 剪力墙的水平筋必须通过连梁,作为连梁的侧面筋。 凡是没有通过的,就是剪力墙没有画通,需要在连梁的属性中添加侧面筋信息处理。 框架梁的问题,是画梁时的落点位置问题,框架梁要画到轴线交点,有竹子的画到柱子中心点。

    2011-04-12 11:45:05 

  • 你好:你看看你的框架梁是不是在门窗洞里定义的梁,在梁里定义的是不会有水平筋通过框架梁的。

    2011-04-12 12:47:21 

  • 你好你的剪力墙 有没有端柱 有的话应该以暗柱为支座

    2011-04-12 11:53:42 

  • 应该是梁的钢筋伸入剪力墙。

    2011-04-12 12:11:36 