    a6.5@200是这块板上的底筋还是负筋的分布筋

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是板的分布筋

    2011-04-13 16:49:01 

  • 答:a6.5@200是分布筋,建议在单构件输入里面处理钢筋,这样较快 答:这是分布筋,在绘图输入中只能定义为分布筋,你不能定义为负筋 你可以直接在单构件输入里面,输入飘窗板的钢筋信息好些 答:你直接在现浇板下新建,输入钢筋的大小,形状,长度,根数等

    2011-04-13 16:49:29 

  • 应是板负筋的分布筋

    2011-04-13 16:56:06 

  • 是挑檐板上部钢筋的分布筋。

    2011-04-13 17:06:15 

  • 板的分布筋,

    2011-04-13 17:21:55 

  • 此板为悬挑板,a6.5@200是这块板的受力钢筋,设置为该板的负筋。

    2011-04-13 17:18:17 