过期不退 2011-04-13 20:25:54 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 548查看 5回答
钢筋算量2009 马凳筋应该怎样设置
在钢筋算量里我画马凳筋的时候 汇总算量结果非常大 是否是 马凳筋间距设错了 合理的间距应该是多少? 设置了 好几种都不对 ····希望各位实力朋友给指点指点! 万分感谢!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、马凳筋的间距一般图纸中不做说明,都是根据常规及施工组织设计来确定钢筋直径及间距的; 2、量很大原因有二,一是间距输的不对,而是钢筋直径输入有误; 3、一般常规现浇板的间距是800,如果是基础底板稍大些,一般是1000;
2011-04-13 20:33:53
-
在钢筋算量里我画马凳筋的时候 汇总算量结果非常大 可能是 马凳筋间距设错了 ,合理的间距应该是1米*1米 。
2011-04-13 20:29:01
-
马凳筋间距,一般是1000.。
2011-04-13 20:29:30
-
注意这个不是你说多少间距多大直径就行的,要根据现场批准的施工方案以及施工组织设计的要求设置计算
2011-04-13 20:30:41
-
在钢筋算量里我画马凳筋的时候 汇总算量结果非常大 是否是 马凳筋间距设错了 合理的间距应该是多少? 设置了 好几种都不对 ····希望各位实力朋友给指点指点! 万分感谢!!! 合理的间距是800-1000,根据双方的约定或施工组织设计。
2011-04-14 06:47:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看