disguiserzhou 2011-04-13 20:46:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1381查看 2回答
地下室底板下防水
地下室地板下做防水,筏板满铺,地沟、集水井下也是满铺,遇到基础梁、桩承台防水是下翻500(不是全做),不知道这个在图形算量中应该如何定义,绘制,如果使用代码,应该如何
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用它的净长或者周长代码,乘上它的下翻尺寸。 “啊?可是我没有发现基础梁的净长和桩承台的周长代码啊,这个在哪里?”“梁就看到了侧面面积,模板面积什么的,桩承台也是,没发现净长和周长?是不是要在什么地方设置下。让这两个数据出来”,要用列上相应的计算式。 “我是用定额做法的,那桩承台不是有好几个单元构成的”处理方法是一样的,你要对应的设置。
2011-04-13 20:48:59
-
按基础梁、桩承台底面积采用代码即可
2011-04-14 15:18:42
-
地下室底板防水做法中 砂浆找平层工程量是否等于防水层工程量?防水工程量是砖胎膜外侧+承台底+集水坑底+集水坑斜面+筏板侧面+筏板斜面+筏板与外墙外侧平面吗?
-
建层时地下室底板归到基础层还是地下室层呢??。。。。地下室底板有集水坑。。。建层时按集水井底为准还是地下室底板底为准呢。。。。
-
如图,地下室底板后浇带处加厚且放坡,后浇带厚度为底板厚度(不包括加厚部分的厚度),但是软件布置上去后就是整段的厚度了(底板厚+加厚厚度),请问软件如何操作?
-
如图,地下室底板后浇带处加厚且放坡,后浇带厚度为底板厚度(不包括加厚部分的厚度),但是软件布置上去后就是整段的厚度了(底板厚+加厚厚度),请问软件如何操作?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看