• 电缆长度计算

    我有一条由室外引入配电箱(1100*800*200)电业电缆引致电梯机房配电箱(500*600*200)标高为22.5米,我想请问各位这样是不是计算水平段的长度+垂直段的长度+1.025+高低压配电箱的预留2米*2啊? 具体的计算式是??、?、、、、?、?、

    问题补充:我在中间部分有一个分线箱距地0.5米(300*200*100),这样的话就加上配电箱的周长还是加2*2米呢??、

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (水平段的长度+垂直段的长度)*1.025+高低压配电箱的预留2米*2

    2011-04-13 22:54:19 

  • 1.最好 加上敷设长度的 2。5%,您知道 室外 从哪里引过去吗?应该是 从小区的变电站 或者是箱变吧,很长的 。这个都是找 厂家 定做。 2.配电箱半周长

    2011-04-14 08:45:35 

  • 请找到本地区定额:电缆敷设章节,看具体规定!遇到箱子预留的量,穿墙预留的量,等!

    2011-04-14 09:12:55 

  • 我在中间部分有一个分线箱距地0.5米(300*200*100),这样的话就加上配电箱的周长还是加2*2米呢??、 加配电箱周长的1/2就可以了 河北08计算规则上都有 你一看就明白了。