• 集中标注,底部钢筋计算问题

    GGJ2009在计算框架梁集中标注底部筋时,没有按03G10154页节点计算。而是按照贯通计算呢、
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照陈青来教授的解释底部筋是允许贯通的;设计说明底部筋不贯通的,不要在集中标注中输入,在梁原位标注的平法表格中的下部钢筋中输入,软件计算就是单跨锚固。

    2011-04-13 22:52:18 