lifei77 2011-04-14 08:27:35 | 山东省 其他专业 | 3904查看 4回答
伐板基础三级钢直径18的钢筋焊接长度是多少
1.伐板基础三级钢直径18的钢筋焊接长度是多少? 2.图纸上有这么一段话:“同一构件中受力钢筋连接接头宜相互错开,连接区段长度为1.3LLE(绑扎搭接),35d(机械连接),35d,且不小于500(焊接),d为纵向受力钢筋的较大直径,位于同一区段内的受拉钢筋接头面积百分率:宜≤25%(梁板及墙类构件,宜≤50%(柱类构件) 请问‘且不小于500(焊接)”是什么意思
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:钢筋焊接长度现在一般用不上了,那是手工电弧焊两个钢筋的搭接要求,双面焊是5倍,单边焊是10倍。 且不小于500(焊接)”是两个接头之间的净距离不能小于35D和500,要同时满足这两个要求。
2011-04-14 09:57:13
-
伐板基础三级钢直径18的钢筋焊接长度是钢筋直径的5D就可以,即90mm; ‘且不小于500(焊接)”是指有两个接头的中间距离不能小于500.
2011-04-14 08:45:06
-
不小于500是焊接点的错开长度,不是焊接长度。就是在满足35D的要求的情况下同时也要满足不小于500(是指直径小的钢筋的要求),焊头错开小于500就是不附合设计要求。
2011-04-14 08:33:01
-
双面焊是5d,单边焊是10d。 且不小于500(焊接)”是两个接头之间的净距离不能小于35D和500,满足这两个要求即可。
2011-04-16 13:44:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看