• 在线提问剪力墙LL

    剪力墙LL的侧面钢筋在哪里输入?很多LL的侧面钢筋时剪力墙水平钢筋通长布置过去的,如果在LL里不输入侧面钢筋,那么剪力墙水平筋就会通长计算,可是水平筋的拉钩却不会计算;如果在LL侧面纵筋里输入,那么剪力墙的水平钢筋就不会通长计算了,水平钢筋也就算多了,此时拉钩却可以计算出来。请问,这种情况有什么好的办法解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、连梁的侧面钢筋直接在连梁属性编辑—其他属性—侧面纵筋中输入; 2、连梁输入侧面钢筋,剪力墙的水平是不通算的,会扣除连梁区域; 3、连梁未输入侧面钢筋,墙体水平钢筋贯穿连梁配置; 4、不太明白您上述说的水平筋拉钩(你可以在GID上和我联系)是指什么?一级钢的弯钩吗?不论水平筋是否贯通,一级钢的弯钩默认都是计算的啊,可以在计算设置中修改。

    拉钩

    2011-04-14 17:51:21 

点我,有新答案通知你哦