    天棚只做涂料·3.6m高需要套什么脚手架定额? 内墙面抹灰3.6m高用不用套里脚手架? 吊顶用不用套脚手架·套什么脚手架? 望详解·谢谢

    问题补充:满堂脚手架:凡天棚高多超过3.6m抹灰等才用;悬空脚手架:凡室内净高超过3.6m刷浆等用;里脚手架:计墙面垂直面积;没有天棚方面的··也没说不超过3.6m怎么办?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是老乡啊,脚手架在计算方面应该有说明的,只要没有重复都应计算。 超过3.6米,天棚装饰需要计算满堂架

    2011-04-14 11:10:59 

  • 超过3.6米需满堂脚手架,包括了全部室内装修

    2011-04-14 16:46:35 

  • 室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架,满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.2m按增加一层计算。计算式如下: 满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.2(m)。

    2011-04-18 21:52:10 

  • 超过3.6的,达到了6M的,需要套取A10-2 综合脚手架 层高6m以上每超高1m,檐高超过20M的记取超高增加费。 六、20m以上外脚手架增加费: 1.凡建筑物在6层以上或檐高超过20m以上者,均可计取外脚手架增加费用,檐高超过20m以上时,以建筑物檐高与20m之差,除以3.3m(余数不计)为层数(除本条第5、6款外),累计建筑面积计算。 2.当上层建筑面积小于下层建筑面积的50%时,应垂直分割为两部分计算。层数(或檐高)高的范围与层数(或檐高)低的范围分别按本条1款规则计算。 3.当上层建筑面积大于或等于下层建筑面积的50%时,则按本条1款规定计算层数,乘以建筑物檐高20m以上实际层数建筑面积的算术平均值,计算工程量。 4.当建筑物檐高在20m以下时,层数在6层以上时,以6层以上建筑面积套用7—8层子目。 5.当建筑物檐高超过20m,但未达到23.3m,则无论层数多少,均以最高一层建筑面积套用7—8层子目。 6.当建筑物檐高在28m以上,但未达到29.9m时,按3个折算超高层计算建筑面积,套用9—12层子目。

    2011-04-20 17:54:46 

  • 如果你结构套了综合脚手架,一般高度在3、6m天棚是不需要套的。综合脚手架项目已综合考虑了砌筑、浇注、吊装和装饰等的脚手架摊销费,除满堂基础和3.6m以上的吊顶天棚、玻璃幕墙脚手架可按规定单独计算外,不再计算其它脚手架摊销费。

    2011-04-21 09:54:01 

  • 用单独装饰活动脚手架。