綠竹诗茵 2011-04-14 09:58:21 | 吉林省 其他专业 | 441查看 2回答
钢筋梁搭接问题?
框架梁抽筋中,上部通常筋为何断开,应该通常设置?在钢筋设置中,框架梁我按单面搭接焊抽的钢筋量为何比钢筋设置是绑扎搭接的钢筋量还多呀?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:上部通长筋断开应该是你在输入梁支座筋时没有包括通长筋的钢筋,这样软件就会断开计算了,断开后是与支座筋搭接的钢筋量肯定要多了。看看计算公式吧。
2011-04-14 10:03:15
-
定义梁的时候在梁上部钢筋里面输入钢筋信息,画图后点击梁平法表格,输入的支座钢筋不要在梁的跨中钢筋表格里输入。
2011-04-14 10:05:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看