• 关于强的变截面

    首层墙250宽配筋C14@200双排双向,二层墙200宽与下面墙一边齐,C8@200双排双向。计算后怎么也是直接采用搭接呀?为什么不按我设定的节点算呀?至少应该封掉一面的,然后上面用插筋!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因为变截面不在楼层纠结的节点呀。 汇总计算后,编辑钢筋,编辑钢筋的计算式后锁定构件。 不客气。

    2011-04-14 14:05:05 

  • 在定义墙的属性中的节点设置中,找垂直筋楼层变截面锚固节点中,选择节点一即可。

    2011-04-14 14:11:28 