蔷薇刑 2011-04-14 17:39:22 | 河南省 其他专业 | 1501查看 1回答
楼梯钢筋问题
03G101-2,第17页,楼梯配筋梯板下部配筋是C10-200,上部配筋根据图集按下部配筋的1/2,且不小于A8-200,该是多少?按下部配筋的1/2,且不小于A8-200是什么意思?谢谢,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按下部配筋的1/2,且不小于A8-200是什么意思?答:这里的1/2是指钢筋直径的1/2;比如下部纵筋直径为18mm,这里的1/2就是直径10mm。如下部纵筋是10mm上部钢筋必须是8mm。
2011-04-14 17:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看