• 地下室柱和首层柱的钢筋

    为什么在钢筋算量里,设置地下室的柱子。然后再设置首层的柱子汇总后,统计的钢筋是地下室只计算锚固入承台的纵筋和箍筋、、。。而首层的钢筋就成了地下室+首层层高那么长的钢筋了,而且加密也是按照两层的1/3计算了,这样的话,地下室的柱子和首层不一样的话,就不存在地下室的了。。 我看官网说地下室的柱子是和首层一起计算的。这样不是不对了吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是这样的,您说所说的地下室的柱子,肯定是绘制在基础层,柱子下面绘制的承台基础,然后首层绘制的柱,按照平法规则,基础层柱子的纵筋长度=基础高度-保护层+弯折+基础净高/3+搭接长度,箍筋根数就是柱子在基础构件里只要设置2跟箍筋的根数,从基础面到首层顶之间的箍筋根数是统一归纳到首层的柱子中。

    2011-04-19 17:32:10 

  • 你的层高是从基础顶开始的啊