• 板受力筋板负筋的问题

    求图中红圈所示3个钢筋的画法?红园点为分布筋A6@200 1问 A8@150我画为板受力筋底筋,是否正确? A10@200怎么画?画成板负筋则分布筋A6@200就多分布了?画成受力筋分布筋又怎么布置? 2问 一般情况下,一层画的板和梁是指-1层的板和梁,3-19层画的板和梁是指2-18层的板梁,对否 ?(有点晕了)

    筋板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.A8-150是受力筋。 A10-200用负筋或者跨板受力筋布置都可以,分布筋不会多布置的。象5号单边负筋那里是不会再算分布筋的,你可以汇总查看下【编辑钢筋】 2.一般情况下,你的理解是对的。陈青来教授在答疑中也提到了这个问题以及这样做的意义。如果是按平法就是这样定义楼层的,否则应属于设计的不妥当之处。

    2011-04-14 20:40:19 

  • 1应该是不对的是负筋 2应该看情况和标高的

    2011-04-14 20:12:45 

  • 1、A8@150我画为板受力筋底筋正确,A6@200也为为板受力筋。双层双向布置。A10@200画成板负筋。 2、各个设计院风格不同在这个标注上面也是不同的,你说的两种情况都可能出现,你得主要看板和梁的标高才能清楚它们处于哪层。

    2011-04-14 20:18:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!