• 设置梅花形排列的拉结钢筋

    地下室人防区底板,顶板(侧板),底筋与面筋(内层与外层筋)之间应设置梅花形排列的拉结钢筋[6@500X500,将两层钢筋拉结牢固.当此规格小于详图中的要求时,则取大者. ps:这句话应该怎么理解?可以说成马凳和拉结筋同时布置成梅花型的吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    马凳筋设成A6@500X500 (一般要求是800*800,或1000*1000的) 拉筋设成A6@500即可 马凳筋是马凳筋,拉筋是拉筋,两者没冲突,不是同一概念 都要设置,同时布置成梅花型 你这个应该是图纸的通用说明,即要求是A6@500X500 如果图纸中具体位置还有特别注明且大于这个值(500X500 )的话,就取该值(即大值)。 这“布置成梅花型拉结钢筋”不是单单指拉筋吗? 这句话是单指拉筋,但双层双向布筋的板都应设置马凳筋。 注:侧板(即墙)是没有马凳筋的 那用什么理由说服别人是用梅花型的而不是用双向双向的。。 你指的是马凳筋吧,拉筋已明确了是梅花型。一般设计图纸在结构说明中都会有专门针对马凳筋的说明的,没有的话就得查找施工方案。如果都没有的话,在对数过程中,的确很被动。就计算而言,双向双向与梅花型布置的计算结果其实是一样的,只是施工时实际放置位置不一样而已。

    2011-04-14 22:36:07 

  • 这个是人防工程特殊的要求,设置竖向拉筋; 马蹬筋1㎡/个 和拉筋不冲突,都需要布置;

    2011-04-14 22:21:14 

  • 按设计图纸取大的钢筋设置

    2011-04-14 22:21:35 

  • 是的,都死梅花形布置。

    2011-04-14 23:46:26 