• 保温的长度?

    住宅保温,设计图纸上只有要做保温,没有明确部位和哪些该做。 请教一下: ①墙面保温是到天棚底还是到梁的位置? ②做保温和不做保温的两面墙,是否需要搭接过去?搭接长度是多少?四川用的是哪一个规范或图集?请告知 ③一般保温是不是只做客厅和卧室位置? ④保温如何验收? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ①墙面保温是到天棚底还是到梁的位置? 答:四川这边的保温都是外墙保温,一般看设计说明,基本都是外墙都需要做,有的阳台墙面不做(特殊说明) ②做保温和不做保温的两面墙,是否需要搭接过去?搭接长度是多少?四川用的是哪一个规范或图集?请告知 答:施工的时候需要,一般100mm-200mm 川04J111《TS20外墙外保温隔热节能构造图集》 ③一般保温是不是只做客厅和卧室位置? 答;四川内墙我还没看到做过保温 ④保温如何验收? 答:需要做完所有的保温资料,通知相关的质监部门、监理等单位进行验收

    2011-04-15 08:51:51 

  • 图纸上有节点编号,查看那本图集,你查看一下不就明白了

    2011-04-15 08:48:20 