    你好:这个暗柱应该是独立的,暗柱范围外没有墙体相连时软件就不会在暗柱上计算水平筋了,只有暗柱外还有墙体的才会计算的。 这种情况设计考虑到了,暗柱的箍筋会比其他的暗柱规格大一点,设计没有注明要加时,都不要布置。

    2011-04-15 09:56:47 

  • 你好,其水平钢筋在剪力墙钢筋中,剪力墙水平钢筋是连续通过的,不打断 你的暗柱不是独立的吗 转角柱与端柱的钢筋构造是不同打个,如果你绘制正确 软件是会按照图集计算

    2011-04-15 09:53:25 

  • 你好,因为暗柱作为连梁的支座的话,连梁的腰筋会代替剪力墙的水平筋,如果连梁中不设置腰筋的话,剪力墙的水平筋会充当连梁的腰筋来布置; 根据你的这种情况连梁的支座是暗柱,软件中默认连梁的锚固按框架梁考虑,即可以直锚就直锚,不够直锚长度就按弯锚考虑