    框架结构,标准层高3米,设计说明注明“凡不同墙体交接处,粉刷前在交接处铺挂纺织钢丝网”,疑问:填充墙与框架梁交接处未做说明,是否要挂网呢?有无这方面的规范?有的话多谢指出出处。

    问题补充:烦劳各位回答同时给出相应依据。再谢! 施工上说与梁交接处要挂,但图纸未注明,如果做的话没依据,以后结算就会扯皮。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个只要图纸说明中有“凡不同墙体交接处,粉刷前在交接处铺挂纺织钢丝网”这句话就可以计算,梁与墙也属于不同墙体材料的交接部位,不用找规范,规范上说的和图纸说明里说的是一样的,没有明确指梁与墙,你现在也可以做个签证让监理和甲方给你签字认可一下梁与墙交接处也要做,或者交代你们资料员,把这介写到隐蔽资料里就可以了

    2011-04-15 18:01:44 

  • 不管规范如何,只要设计注明了,就要计算。按照你的实际情况,应该计算。

    2011-04-15 17:10:39 

  • 框架结构,标准层高3米,设计说明注明“凡不同墙体交接处,粉刷前在交接处铺挂纺织钢丝网”,疑问:填充墙与框架梁交接处未做说明,是否要挂网呢?有无这方面的规范?有的话多谢指出出处。 ---------------------------一般不同材质的墙体以及砌体墙和混凝土柱梁都要挂钢丝网!我觉得应该算进去!

    2011-04-15 17:25:41 

  • 计进去没错的,梁与填充处更应挂钢丝网,那是建筑通病常发的地方,目的是防止裂缝,影响美观!

    2011-04-15 17:33:49 

  • 应该挂网的,因为混凝土的砌块墙抹上灰吸水收缩不同就会开裂,这个量的造价你要计入工程造价中的

    2011-04-15 17:15:14 

  • 应该计算,钢丝网主要是起抗裂作用,如果不加,肯定出现裂纹

    2011-04-15 17:18:33 

  • 凡不同墙体交接处,粉刷前在交接处铺挂纺织钢丝网”这个也算是设计说明了,按照规范也是要加钢丝网的,这个他也没必要给你争,要是争,你就把规范哪出来,也不能让我不按规范施工吧,我确实做了也不能不给我量。所以你的隐蔽资料也要做好。

    2011-04-15 18:05:20 