xu****@163.com 2011-04-16 16:27:39 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 463查看 6回答
板的受力筋与板的负筋
现浇板的受力筋与现浇板负筋一级钢筋、二级钢筋、及冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋下料时钢筋的弯钩是多少在软件中输入与实际下料一样吗?非常感谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇板的受力筋与现浇板负筋一级钢筋、二级钢筋、及冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋下料时钢筋的弯钩是多少在软件中输入与实际下料一样吗? 现浇板的受力筋只有一级钢筋要弯钩,其它的不需要弯钩,现浇板负筋只要弯90度的直角,是根据板厚来决定的,即板厚减保护层, 在软件中输入与实际下料还是不一样的。
2011-04-16 16:41:34
-
你好:这些都是构造要求的弯钩长度手算与软件计算都是相同的。 一级受力钢筋的端部弯6.25d的弯钩;负筋的弯钩是板厚减两个保护层厚度;二级钢筋、及冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋用于板底筋时都是直的,不要弯钩。 只有箍筋的弯钩长度现场计算得要短一点。
2011-04-16 16:39:10
-
在软件中输入与实际下料是不一样的
2011-04-16 17:07:42
-
实际下料都基本上下最小尺寸!谁不会偷工减料哦... 1、新建工程页面也有弯钩设置(图1) 2、工程设置里面的弯钩设置(图2) 希望对你有帮助!
2011-04-16 16:44:38
-
可以根据实际下料长度编辑输入。
2011-04-16 19:21:05
-
软件是严格按理论算,但实际的要小些,要不有可能模板合不上
2011-04-16 19:59:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看