蒋工 2011-04-18 11:18:04 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 793查看 3回答
请教板顶标高的图纸特殊问题
按结构标高表建立楼层。首层顶标高为3.82(底标高-0,08),而一层板图说明:未特殊标注按3.865。建筑图首层顶为3.9. 1.究竟如何定义板标高? 2.如按照3.865定义,那么梁标高怎么处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3.82为结构标高的板顶标高,3.9为建筑顶标高,通常在算钢筋量的时候,都采用结构标高。如果图纸标出特殊板的标高属性的话,定义板的时候直接输入实际标来处理即可,对于梁构件不能完全根据板的标高来直接判断它的标高是多少,还是需要参见梁的结构图,应该对于特殊板的位置梁也有标注 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分
2011-04-19 13:46:20
-
要按结构标高表3.82建立板标高,如有不一样的在另修改板的标高; 梁的标高要和板的平齐啊;
2011-04-18 11:49:02
-
这个有点奇怪啊..一般未注明标注应该是默认的楼层顶标高,特殊注明的才是不一样的地方,而且特殊注明的地方一般都是卫生间,阳台,厨房等地方。怎么特殊注明的地方比层高还高呢? 你这个说明是在结构图还是在建筑图的? 能把CAD图纸发给我看下么
2011-04-18 13:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看