realfox@126.com 2011-04-18 14:06:06 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1687查看 4回答
广联达梁钢筋
现有KL,界面为200*400,一跨,上下通长筋各为2C22,图纸中左右支座负筋各为2C22,现在在软件中输入支座负筋2C22,但是却不计算,如果是输入4C22,就会计算两根C22,这是为什么?依据是什么?问题补充:那是不是图纸中要是标明有两根支座负筋,我在软件原位标注中就应该是输入四根?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件中,支座处的钢筋为通长筋和支座加筋的总数量,所以,当你在支座处输入2c22时,软件把它当作通长筋了,没有支座加筋,就没有量了,当输入4C22时,软件按照2根通长筋,然后再计算2根支座加筋。
2011-04-18 14:17:05
-
支座筋的根数是包括通长筋与支座筋的总根数,你仔细阅读03G101图集就会明白的。
2011-04-18 14:08:59
-
支座原位标注包含通长钢筋,你的上下钢筋均为2C20,所以计算时没有支座附加筋
2011-04-18 14:10:30
-
按图输入即可
2011-04-18 14:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看