内墙装饰脚手架
定额规定墙高超过3.6时仅墙面装饰天棚不装饰的工程因套里脚手架定额。 请问怎样用软件提出这部分的工程量。套外墙内脚手架+内墙脚手架可以吗?有个疑问内墙脚手架应该只是墙的一面吧?工程量是不是该改为:外墙内脚手架+2*内墙脚手架?如果不是改怎样做呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
内墙脚手架应该只是墙的一面
2014-09-04 09:07:14
-
请查阅当地价区定额有关计算规则:
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括脚手架共13个子目。
(二)外墙脚手架子目为整体更新改造项目使用,新建工程的外墙脚手架已包括在建筑工程综合脚手架内,不得重复计取。
(三)内墙脚手架,层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内脚手架,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。
(四)吊顶脚手架,层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内吊顶脚手架子目,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。
(五)本定额子目中的搭拆费,包括整个使用周期内脚手架的搭设、拆除、上下翻板子、挂密目网等全部工作内容的费用。
(六)本定额子目的租赁费为每百平方米或每十米每日的租赁费,使用时根据不同使用部位脚手架的工程量乘以实际工期计算脚手架租赁费用。
二、工程量计算规则
(一)外墙脚手架按外墙垂直投影面积以平方米计算。
(二)内墙脚手架按内墙净长以米计算,如内墙装修墙面局部超高,按超高部分的内墙净长度计算。
(三)吊顶脚手架按吊顶部分水平投影面积以平方米计算。
(四)外墙电动吊篮,按外墙垂直投影面积以平方米计算。
请参考
2014-09-04 09:14:22