mei422729 2011-04-18 17:29:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2590查看 4回答
悬挑脚手架的计算
高层建筑物(20层,高度共60米)外脚手架采用钢管搭设,隔4-5层高要用槽钢等悬挑脚手架。按湖北定额已计算综合脚手架,悬挑脚手架是否需另计?湖北定额综合脚手架的工作内容中没有包含此项
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要另外套取定额子目,可以套取A10-28 悬空脚手架 钢管
2011-04-24 21:52:45
-
此悬挑脚手架不需另计,脚手架的搭设是综合取定,当然包括为使脚手架安全使用而采取必要的安全设施(此设置是为了减少脚手架重量而实施的卸载功能)。
2011-04-18 17:38:20
-
已经计算综合脚手架后,不另计外挑架
2011-04-18 18:42:24
-
这个不用另行计算的!目前湖北只计算综合脚手架!
2011-04-18 20:38:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看