• 长螺旋灌注桩桩头保护层0.5m按照清单计价规范是否应算在桩长里面?

    长螺旋灌注桩桩头保护层0.5m按照清单计价规范是否应算在桩长里面? 如果不算进去请给出依据,如果要算进去请也给出依据。 清单计价规范上是“按设计图示尺寸”算桩长,但在设计图纸的说明中有“混凝土贯入不小于设计桩顶标高的0.5m”。 请问:结算时按照清单计价规范要求,0.5m的桩头保护层是否要加入桩长中?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计桩长就包含保护层厚度,不用另加;桩长应按定额规则计算,现浇灌注桩应加0.5米桩尖长度。