鱼别丢 2011-04-18 20:09:38 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 963查看 6回答
当说明和图纸不同时,构造柱设置的问题?
图纸说明写道:构造柱设置要求,当砌体墙的水平长度大于5m或墙段长度超过层高2倍时髦在墙中间加构造柱们所有内墙的交接处,转角处,门的两侧均设构造柱。 可是图纸有构造柱的图纸,上面有的跨墙水平长度超过5m了但是并没有布置构造柱, (这个是说明是指一跨超过5m,就需要布置一个构造柱的意思吧?) 那图纸和说明不同应该按照哪个?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是说明是指一跨超过5m,就需要布置一个构造柱 图纸和说明不同应该按照说明,因为说明与规范一致。
2011-04-18 20:15:18
-
图纸和说明不同应该按照设计说明。
2011-04-18 20:13:43
-
说明一般都是设计的通用作法,只要有详细的施工图时,以施工图为准,没有施工图时以说明要求去作,有凝问时可以和设计联系。
2011-04-18 20:14:07
-
按设计说明,规范中已经要求超高超长要加构造柱了。
2011-04-18 20:19:13
-
应该按总说明的,应该加上一个构造柱。
2011-04-18 20:15:21
-
图纸说明写道:构造柱设置要求,当砌体墙的水平长度大于5m或墙段长度超过层高2倍时髦在墙中间加构造柱们所有内墙的交接处,转角处,门的两侧均设构造柱。 可是图纸有构造柱的图纸,上面有的跨墙水平长度超过5m了但是并没有布置构造柱, (这个是说明是指一跨超过5m,就需要布置一个构造柱的意思吧?) 那图纸和说明不同应该按照哪个? 按设计说明,规范中已经要求超高超长加构造柱
2011-04-18 21:21:03
-
设计说明中,当砌体填充墙长度大于层高2倍时,结合建施在墙长中部适当位置设置钢筋混凝土构造柱,这句话怎么理解?如下图,都在什么地方设置构造柱,怎么计算?问题补充:层高为4.2米
-
根据《建筑抗震设计规范》设置构造柱,沿墙高每8皮砖设2A6拉结筋。 1.说明中说的按抗震设计规范布置构造柱,是如何布置,是在墙的交接,转角,端头都设置构造柱么? 2..什么是沿墙高每8皮砖呀?
-
首层负0.45 图纸说明正负0.00以下和正负0.00以上保护层不同时计算设置里该如何定义保护层厚度
首层负0.45 图纸说明正负0.00以下和正负0.00以上保护层不同时计算设置里该如何定义保护层厚度把首层负0.45和正负0.00以上分开?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看