丁丁 2011-04-19 09:52:49 | 山东省 其他专业 | 869查看 4回答
管道保温问题
及时管道保温时,阀门盒的面积如何计取呢。03安装消耗量定额,问题补充:阀门外面的盒体,采用50mm厚岩棉保温,如何套用定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道你说的是阀门,还是阀门外面设置的盒体,如果是阀门,一般定额里都有相应的阀门保温如何套,或者如果计算。如果是外面设置的盒体,你就得按板式平面保温计算面积,按使用的材料套用相应定额了。仅供参考。
2011-04-19 09:59:06
-
阀门按个数算的,含量是立方自动换算的。
2011-04-19 10:00:37
-
(1)阀门 V=πD2×2.5×1.05×(δ+δ×3.3%)N (9—2) =2.712πD2δN (2)法兰 V=πD2×1.5×1.05(δ十δ×3.3%)N (9—3) =1.627πD2δN 式中 1.5、2..5、1.05—绝热面积系数; D—法兰阀门直径; δ—保温层厚度; 3.3%—保温层厚度允许偏差系数; N—保温法兰及阀门个数。
2011-04-19 10:02:24
-
阀门保温,绝热材料老定额是按个数分管径计取的,比较不合理,用量也不够。新的清单定额绝热材料是按立方算,保温盒按面积。根据实际施工经验,定额上给的计取绝热材料与保护盒面积的公式都不够用,差一半的材料。但对于焊接阀门来说是够用的。对于法兰连接的阀门差一半的工程量。上楼给的公式就是现行定额上给出的公式。
2011-04-19 11:02:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看