• 在没有支座负筋的情况 设温度筋的话软件会如何计算?会通长计算么?

    板说明是这样: 两个方向支座负筋之间采用C10@200搭接连接,如遇到直径相同的短筋直接变为通长钢筋通过

    问题补充:如果是一边有支座负筋,一边无支座负筋,那还需要布置C10@200么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两个方向支座负筋之间采用C10@200搭接连接,如遇到直径相同的短筋直接变为通长钢筋通过 是一边有支座负筋,一边无支座负筋,那还需要布置C10@200么? 你好 如果你设置支座筋 还设置温度筋 软件会自动计算温度筋 与支座筋进行搭接 如果一边没有支座钢筋 软件会通长计算

    2011-04-19 13:53:21 

  • 两个方向支座负筋之间采用C10@200搭接连接,如遇到直径相同的短筋直接变为通长钢筋通过。这句话好理解呀。 温度筋布置上以后,会通长计算的。

    2011-04-19 13:28:11 

  • 用温度筋布置计算就可以得出你要的结果!用受力筋布置修改类别为温度筋。

    2011-04-19 13:32:41 

  • 没有负筋的情况下,温度筋是通长的,和上部钢筋是一样的,温度筋的作用是防止温度裂缝,也就需要满布钢筋。

    2011-04-19 14:10:06 