weizh9419 2011-04-19 15:36:51 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3868查看 3回答
柱插筋在基础内的箍筋如何设置间距
柱插筋在基础锚固区内的箍筋如何设置间距呀?软件中默认的是两道,可是有的图纸详图是以间距表达的,应如何操作呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,根据03G101规定 柱内箍筋布置两个即可
2011-04-19 15:39:56
-
一般是两根箍筋,参考03G101图集做法。
2011-04-19 15:38:48
-
按16G101-3的66页
2021-09-14 14:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看