钢筋算量软件局部层高发生变化如何处理
一个工程文件做好了,后来出了变更,有三层的局部层高发生变化,怎么处理。工程一共是1-20轴,其中1-9轴范围内,五层六层七层层高发生变化。五层板顶下降400mm,六层板板顶上升700mm,七层板顶上升100mm。 本人采用先修改五层顶板标高,然后用平齐板顶功能,结果报错:砌体及墙有一些重叠布置。六层剪力墙可以用平齐底板,可是柱子和砌体墙是否只能手动修改底标高呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接着楼上的回复你 柱子和砌体墙只能手动修改吗? 是的,因为上下层都绘制了柱和砌体墙,首先从五层开始,将要修改的柱子、墙分别全部选中,标高修改为层顶标高-0.4,再修改第六层,将柱子和墙的底标高修改为层底标高-0.4,其次先将第七层的柱子和墙的底标高修改为层底标高+0.7,顶标高修改为层顶标高+0.1,最后将第六层的柱子和墙的顶标高修改为层顶标高+0.7,一定要注意这个顺序,不然调整的时候就会提示标高重叠。
2011-04-22 09:26:55
-
您的思路清楚。是对的。分别到出错的层,修改砌体和墙的标高,砌体和墙的标高不再是层底或层顶标高,而是按变化的层高修改。
2011-04-19 15:55:20