• 板负筋与分布筋和温度筋的搭接长度问题

    白老师您好 请问板负筋与分布筋的搭接 板负筋与温度筋的搭接长度图集04G101-4并未看见有关说明 09G901-4中提到分布筋按150 而抗温度 收缩的构造钢筋按li来计算 而我们平时都是按150的搭接长度来取的 根据的是什么规范呢? 一般图纸提到的板面温度筋是否应该按搭接li处理 而非150 十分感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    G101-4图集编制并未明确该部分钢筋构造,G901-4属于对平法图集的延伸和扩展。二者是附带关系还是各自独立并未得到明确说法,陈教授称G901系列为平法的山寨版,因G901系列并非陈教授主编,且存在于平法理念相违背的地方。但G901确实是国家建设部和住建部审批发行的标准图集,因此这里也存在一个选择的问题。 我们平时取150属于施工惯例,并无规范规定。规范一般针对起主要作用的钢筋做规定,对于分布筋及温度筋基本是一句话带过。分布筋属于次要钢筋,不考虑受力,是否搭接可能仅为满足施工需要,如从力学角度考虑,不搭接也没有什么问题。温度筋严格来讲是受力钢筋,按规范条件使用Ll比较合理(虽然规范本身的搭接理念有一定的问题)。 对于图集本身有异议的问题,可咨询设计明确一下比较妥当。

    2011-04-20 11:43:51 

  • 你好,平时施工搭接是按照150施工的。实际计算也按照这个数值计算,审计 施工单位都是认可的

    2011-04-19 22:57:13 

  • 你好!陈青来教授讲过,通常受力钢筋分为主要,次要,再次要等等,原话不记得了,这里指的搭接长度是温度筋与负筋的搭接,首先负筋长度是不会短的,也就是说温度筋的长度问题了,温度筋只是起防止砼温度收缩抗裂的作用,不用作为主要受力钢筋,应算最次要的了,通常有150足够了,除非设计明确注明搭接长度。

    2011-04-19 23:11:05 