• 梁计算设置。

    25C25 10/10/5 意思是: 通长的10根 三分之一10根 四分之一5根么? 我计算出来的结果是, 第一排通长10根,在就是四分一10根 五分之一5根 里面还有12根上通长筋 但是我把计算设置改了下 计算结果就是:通长10根,三分之一10根,4分之一5根,没有14根的侧面受力钢筋了。 还有我这个梁是肢数6. 怎么确定中间2个箍筋的大小啊,软件的计算公式。2*(((700-2*20-25)/10*2+25)+(1500-2*20))+2*(11.9*d)+(8*d) 那个除以10不懂是什么.....

    箍

    箍筋

    问题补充:。那个4米2 的上通长筋是啥? 为什么会有。...

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    25C25 10/10/5 应该都是通长的吧,只是分三排布置而已

    2011-04-20 12:30:29 

  • 你好:25C25 10/10/5是你给的钢筋信息,没有明确是那里的,如果是支座上的还要看一下通长筋是几根,所以没法说清楚你这里是怎么布筋。 如果通长筋是6根的话,可以认为是:6根通长、4根1/3负筋、10根1/4二排负筋、5根三排负筋。三排负筋图集中没有说明是几分之一,一般按二排筋取,就是1/4了。