• 独立基础面标高的设置问题?

    我的实际工程所有的独立基础面标高都是-4.2M 我按照学习视频一步步做了,不过没提到这一设置,我现在的图形中的所有独立基础是地面标高一致,请问怎么修改啊 ? 谢谢指教

    问题补充:没说清楚。。 正负0是首层的地板完成面标高,我的实际工程有地下室,地下室面未-3.9,板厚300,板下是独立基础(图纸上写的是柱下扩展基础),独立基础的厚度不一,我希望让所有的独基面标高一致(均为-4.2) 不知道以后我先设计柱子要好些(应为),根据柱子再直接智能布置独基,是不是可以节省些时间,我没按照视频的顺序做,我是新手,怕做混淆了,所以按照实际工序做的。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好。你的独立基础是否是在基础层定义绘制呢,独立基础应该在基础层新建构件 可以拉框选择所有独立基础,在属性中输入独立基础的相对标高即可 好的,满意可以采纳

    2011-04-20 16:20:20 

  • -4.m不会是地面标高,除非是地下室的地面。

    2011-04-20 16:17:50 

  • 设置基础层标高,在基础层布置独立基础。

    2011-04-20 16:22:37 