• 框剪结构,连梁问题

    图纸上剪力墙是分段的,中间为洞口 在梁平法施工图中,洞口上为LL,剪力墙间为KL,L LL是在门窗洞下的分支连梁中定义么? 但是,洞口处没有墙,无法布置门窗洞,怎么绘制LL呢? 是用直线画么?画到洞口边,还是画轴到轴? KL是画到轴到轴还是剪力墙上的柱到柱? 柱到柱的话,是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边啊? 还有,结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用调整底标高?会不会影响钢筋量和砼量? 不好意思!问题比较多!我是新手,第一次接触框剪结构,不会的东西很多,希望各位高手、专家们耐心给与指导。。。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    LL是在门窗洞下的连梁中定义。洞口处没有墙用直线画么,画到洞口边就行。 KL是画到轴到轴交点,L是剪力墙上的柱到柱中 结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用调整底标高,不会影响钢筋量和砼量。

    2011-04-20 16:27:53 

  • 你好,问题1、LL在门窗洞中定义。2、用直线画连梁画到墙端。不要画到暗柱中。 3、KL同样画到墙端,画到墙端与画到柱中不同的是,到墙端时,连梁受力筋直锚,到暗柱中是,连梁受力筋由于支座不够锚长会下弯,通常施工中连梁受力筋也是直锚的 4、若LL和KL已经上翻了400了,通常此梁上部也不会有墙出现的,就是有墙的话也是梁上墙,墙根必须支在梁上,不能低于梁底,一定要搞清楚谁是谁的支座,总不能让某一构件没有支点。希望能对你有所帮助!

    2011-04-20 16:38:23 

  • LL是在门窗洞下的分支连梁中定义 洞口处没有墙,无法布置门窗洞,怎么绘制LL呢?----先绘制上墙然后绘制洞口,布置上连梁 是用直线画么?画到洞口边,还是画轴到轴?柱到柱 KL是画到轴到轴还是剪力墙上的柱到柱?-------柱到柱 柱到柱的话,是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边啊?都可以软件会自动扣减满足锚固要求 还有,结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用调整底标高?会不会影响钢筋量和砼量?不要调剪力墙,软件会自动扣减

    2011-04-20 16:58:14 

  • LL是在门窗洞下的分支连梁中定义么?(是) 但是,洞口处没有墙,无法布置门窗洞,怎么绘制LL呢?(采用直线法绘制连梁,注意将梁的顶标高修改为层顶标高,否则,如果此处砌砖后开门洞,连梁会自动调整标高到门洞口顶标高处) 是用直线画么?画到洞口边,还是画轴到轴?(采用直线法画到洞口边即可) KL是画到轴到轴还是剪力墙上的柱到柱?(画到剪力墙的柱到柱) 柱到柱的话,是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边啊?(不论是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边都行,因为计算梁的钢筋是按规定长度伸入支座的) 还有,结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用调整底标高?会不会影响钢筋量和砼量?(不用调整底标高,不会影响钢筋量和砼量)

    2011-04-20 17:34:56 

  • 1、LL在门窗洞口下的分支连梁中定义 2、如果不绘制门窗洞口,可以采用直线方法绘制连梁 3、直线绘制到洞口边 4、KL绘制到剪力墙的柱位置 5、有剪力墙的位置的KL绘制是柱边到柱边,如果没有剪力墙,只有柱子,则绘制到柱中到柱中 6、不用调整剪力墙的标高

    2011-04-20 19:12:17 

  • 在梁平法施工图中,洞口上为LL,剪力墙间为KL,L LL是在门窗洞下的分支连梁中定义么。连梁中定义 如果不绘制门窗洞口,可以采用直线方法绘制连梁。改变属性就可以了 KL是画到轴到轴还是剪力墙上的柱到柱?(画到剪力墙的柱到柱) 柱到柱的话,是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边啊?(不论是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边都行,因为计算梁的钢筋是按规定长度伸入支座的) 回答;是都要中到中 ,结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用?调整底标高会不会影响钢筋量和砼量?(不用调整底标高,不会影响钢筋量和砼量) 回答;要调整底标高。

    2011-04-20 19:45:29 

  • 图纸上剪力墙是分段的,中间为洞口 在梁平法施工图中,洞口上为LL,剪力墙间为KL,L LL是在门窗洞下的分支连梁中定义么? 但是,洞口处没有墙,无法布置门窗洞,怎么绘制LL呢? 是用直线画么?画到洞口边,还是画轴到轴? KL是画到轴到轴还是剪力墙上的柱到柱? 柱到柱的话,是中到中,还是外边到外边,还是里边到里边啊? 还有,结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400,那上一层的剪力墙用不用调整底标高?会不会影响钢筋量和砼量? 不好意思!问题比较多!我是新手,第一次接触框剪结构,不会的东西很多,希望各位高手、专家们耐心给与指导。。。谢谢! 你说的很对,LL是在门窗洞下的分支连梁中定义的。 洞口处没有墙是可以直接画连梁的,不需要布置门窗洞,只要洞口两边有墙就行。 是用直线画的,画到洞口边就可以了,软件里只要构件与构件有关联就会自动考虑锚固的。 KL你也可以画到柱边的,也是梁与柱有关联就行。柱到柱的话,你说的几种都可以的。 结构外边线上的LL和KL标高高出本层结构标高400上一层的剪力墙是不用调整底标高,也不会影响钢筋量和砼量的,软件会自动考虑的。

    2011-04-20 19:45:50 

  • 门洞要在剪力墙之后安排,连梁用直线画

    2011-04-20 21:57:22 

  • 实在迷惑就看看03G101系列图集,对你会有帮助的

    2011-04-21 07:23:19 