• 关于屋面斜板布置钢筋的问题

    现在有个屋面板 向两边倾斜的 但是钢筋又是一小块板一小块板的布置的 我是先按平板那样一小块板一小块板把钢筋布好了 然后再把这些板合并了 三点定义斜板 请问这样的方式正确吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先变斜板后再布置钢筋,钢筋在三维状态下会是水平的,这只是显示问题,对算量是没影响的

    2011-04-20 22:41:41 

  • 你好,这样的方式布置是正确的,虽然三维显示钢筋是悬空的 但是不影响钢筋量

    2011-04-20 21:36:42 

  • 你好:不对,应该是先布置好板,再按图纸要求分割板,等坡屋面板完全定义好后,再按分割后的一小块板布置板钢筋才是正确的。还要注意一下坡屋面板的负筋要按斜板的长度定义,不能按图纸给的水平长度定义。按水平长度定义就短了。

    2011-04-20 21:52:06 