• -3.25m标高基础柱插筋为什么计算公式中有高

    我的一个-3.25和-2.25米的基础,柱插筋和箍筋的数量计算公式不一样, 1、-3.25的是上层露出长度+高差+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,箍筋是2+2+Ceil(850/100)+1 2、-2.25的上层露出长度基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,箍筋是2, 按正常的我认为箍筋是2才是正确的,主筋为什么要加高差,高差是怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当柱的插筋在基础内较长时,就不能按正常的只要三个箍筋或两个箍筋,最少每米长度内不少于三个,主筋在基础内较长,(基础较高时)柱的钢筋不是全部伸入到基础底,只是四角到底,其他钢筋够锚固长度即可,这时主筋就有高差了,高差应是基础深度减锚固长。

    2011-04-22 22:11:21 