旋风 2011-04-21 11:51:32 | 天津市 其他专业 | 3972查看 8回答
PPR管是否需要计算支架?
定额中是否含PPR管道的支架,是否需要计算?知道UPVC管的支架已经含在定额里。 还有一个问题,计算UPVC排水管是,是否需要计算检查口,伸缩节,阻火圈?知道通气帽已经含在定额里,这几项就不太清楚了,问了好几个人,每个人都有不同的解释。 (注:天津定额)
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
给水管道>32管道均计算支架;计算UPVC排水管,不需要需要计算检查口、伸缩节;阻火圈应单独以个计算
2011-04-21 12:03:55
-
设计了支架,就要计算。
2011-04-21 12:03:56
-
计算UPVC排水管时,是否需要计算检查口,伸缩节,阻火圈? 检查口,伸缩节定额中包括,阻火圈另计。
2011-04-21 12:06:23
-
只要是给水管道>32管道,无论是什么管材均计算支架,支架按设计或规范要求计算;UPVC排水管,不计算检查口、伸缩节;计算阻火圈。
2011-04-21 13:01:04
-
定额中是含PPR管道的支架,不需要计算了。知道UPVC管的支架已经含在定额里。 计算UPVC排水管时不需要计算检查口,伸缩节,阻火圈,要计算。知道通气帽已经含在定额里。
2011-04-21 12:05:00
-
如果是小型的支架,预算就不考虑了,如果支架较大,就需要单独计算,UPVC排水管,不计算检查口、伸缩节;计算阻火圈。
2011-04-21 13:29:28
-
如果是型钢做的支架就都要计算。
2011-04-21 17:49:49
-
不管给水、排水所有型钢钢支架都要独立计算,非型钢支架大于32的给水管也要计算。其他不计算。
2011-04-25 19:18:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看