• 采暖埋地管预留接口

    该项目为散热器采暖,户内管道为PB管敷设在建筑垫层内,每户入口供水管设锁闭调节阀、Y型水过滤器、热量表,回水管设铜球阀。 根据甲方要求,本工程预留埋地管道接口,暖气片由用户自行安装。 请问:这样的话还需不需要计算Y型过滤器、热量表、调节阀、铜球阀等
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据甲方要求,本工程预留埋地管道接口,暖气片由用户自行安装,这样就不需要计算Y型过滤器、热量表、调节阀、铜球阀等,这些管件、阀门、热量表是要明装的,你们的工作只是把PB管埋入垫层就行了,计算埋地管道工程量,在甲方指定的位置留头用丝堵堵上。Y型过滤器、热量表、调节阀、铜球阀等这些工作可能是供暖公司或专业的安装公司施工。

    2011-04-21 13:49:18 

  • 需要计算Y型过滤器、热量表、调节阀、铜球阀等费用

    2011-04-21 13:35:12 

  • 只要招标文件没有规定不考虑相关阀门,预算就应该考虑

    2011-04-21 14:58:25 

  • 1、需要计算Y型过滤器、热量表、调节阀、铜球阀的安装费。 2、只是暖气片由用户自行安装不需要计算。

    2011-04-21 16:45:37 

  • 要计算过滤器、热量表、调节阀、铜球阀的费用,暖气片由业主自行安装。

    2011-04-22 13:12:26 

  • 是需要计算锁闭阀、过滤器、热量表、调节阀、铜球阀的费用,因为这些阀门属于入户装置,施工单位是需要安装的。室内暖气片只要预留接口用堵头或丝堵。以后部分由业主自行考虑。

    2011-04-22 15:53:28 

  • 除暖气片不计算外其他都要计算(包括与暖气片连接的温控调节阀)

    2011-04-24 13:31:44 