左心右青 2011-04-21 13:41:56 | 山东省 其他专业 | 1635查看 5回答
条基是否可以是素砼,无配筋
有个项目,框架结构,三层局部四层。基础为独立基础和条形基础,结果条形基础是素砼,无配筋,高度为300。个人认为是设计院忘记设计了,应该是有配筋。 希望高手给解答一下,到底有无配筋
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是框架结构,柱为主要承重构件,条基可以无配筋,它只承重一层的墙,如果是砖混结构,条基应有配筋,它是主要承重构件了。可以和设计联系下确认。
2011-04-21 13:45:19
-
一般这种低级错误不会犯,你按设计图纸做,错了责任不在你。
2011-04-21 13:45:14
-
你好,条基是受上部的力,如果不配筋会发生基础折断下沉的严重质量事故 建议你们通过甲方进行咨询,如出现质量问题后果严重
2011-04-21 13:45:50
-
可以设计无配筋。问一下设计人员
2011-04-21 13:43:37
-
工程为框架结构,条基不承重可以不配筋。
2011-04-21 13:49:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看