陈蛟 2011-04-21 18:24:59 | 湖北省 其他专业 | 1443查看 7回答
广联达集中标注于原位标注问题
在集中标注中是这样的:kl2 300*700 a10@100(2) 2b25+(2b12);2b25 g4b12 原位标注中部钢筋信息不表注,最后在钢筋三维里面看不到架立钢筋是怎么回事?问题补充:集中表注里有架立筋 ,钢筋三维为什么显示不出来架立筋?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的梁是300宽的,两肢箍;有了通长钢筋就不要架力筋了,而且下边也才配了两根主筋,如果改为四肢箍主筋根数不够,还是有问题的;原位标注里有支座筋吗?如果没有支座筋架力筋与那个钢筋搭接呢?所以你这根梁有好多疑点。
2011-04-22 07:01:37
-
这个问题建议你仔细看看03G101图集,这个问题是识别图形的问题的,不是软件的问题的,括号里面的钢筋是架立筋, 你可以在原位标注里面输入2B12,因为此时不存通长筋, 不行的话,是不是你用的软件是盗版的呀,盗版的软件是不稳定的,有时候会出现很多问题的,建议购买正版软件
2011-04-21 18:48:09
-
这个在钢筋软件的原位标注的表格中输入就可以!
2011-04-21 18:51:20
-
因为箍筋就是2肢箍,集中标注就是2根通长筋,不需要架立筋。
2011-04-21 18:53:23
-
你好,架立筋为2B12 上部通长筋括号内的钢筋信息就是架立筋
2011-04-21 18:29:00
-
我这软件是没问题的,如下图
2011-04-21 20:10:54
-
你好!其实软件显示是有的,你点击编辑钢筋里的架立筋是,三维里会显示两根绿色钢筋,只是这两根钢筋的位置与主筋重合着在。不在箍筋中部显示、
2011-04-21 21:25:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看