• 框支梁上部钢筋

    框支梁集中标注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位标注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 输入软件上部左右支座计算后10根是通长,10根是凈跨的1/3, 5根是1/4 同集中标注法22C25通长筋不一致,应该按什么计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用梁平法标注,在对应名称里面输入对应的钢筋信息,就不会错的

    2011-04-21 19:38:26 

  • 你好,你在集中标注输入22C25 左右支座分别输入25C25 10/10/5 以后软件会按照图集要求进行计算支座负筋的,不可能回出现你说的情况,请检查你的输入是否正确

    2011-04-21 19:39:13 

  • 框支梁集中标注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位标注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5

    框支梁

    集中标注

    答疑解惑

    2011-04-21 19:44:46 

  • 按图示输入KZL软件会按照国标图集进行自动计算的。

    2011-04-21 20:04:26 

  • 你好:问题出在集中标注时的通长钢筋没有标注清楚,如果是这样标注就没有问题了,22C25 10/10/2就行了。 另外还要注意一下框支梁的负筋应该是按1/3净长计算,软件里默认的是错误的。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-04-21 22:13:49 

  • 1.上面说法均是胡说八道,梁平法里面明确规定:如果集中标注和原位标注有矛盾,应以原位标注为准,也不知道上面几位是不是看过03G101了没有 2.正确的回答是:以原位标注为准。进行输入。

    2011-04-22 08:02:46 

  • 集中标注里是22C25,原位标注是25C25 10/10/5,这种就属于集中标注与原位标注信息不一样的情况,平法里说过当集中标注与原位标注不一致时,以原位标注为主,所以计算时,会以10根、10根、5根信息为C25的来计算。

    2011-04-22 10:14:44 