• 关于跨板受力筋的问题

    各位老师: 在跨板受力筋的定义信息编辑中,右标注必须是默认的1200吗?我的图上左标注1250,右边筋的长度各不相同,我应该怎么处理?还有只标注了全长的跨板受力筋怎么定义?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你在定义跨板受力筋时,有个左标注 右标注,这个数据可以修改的,画到板上后,点击受力筋还可以原地修改跨板受力筋伸出长度。 全长的,左右标注改为0

    2011-04-21 20:44:57 

  • 不是一定是1200的,这个你可以试一下所持比例功能

    2011-04-21 20:29:58 