攀岩者 2011-04-22 08:44:20 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1057查看 3回答
剪力墙与暗柱重叠位置水平筋问题?
识别完剪力墙和暗柱,并把剪力墙延伸到与暗柱完全重合,汇总计算后,编辑钢筋,发现部份转角墙和T形墙短向段(也就是跟暗柱重叠部位)没有计算出钢筋。这是什么问题 ,请问如何解决?问题补充:补充一下,不是所有的都算不出来,部份可以部份算不出来
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按照正常做法,独立的暗柱外是不要布置水平筋的,所以你的暗柱外侧有的有,有的没有了。软件计算是正确的。 就是两端处没有墙体,只有柱角的那种暗柱。
2011-04-22 09:01:48
-
你好,请看03G101 剪力墙转角处是部分锚固处理的,不会连续通过 是这样高的请看吗?你确定看仔细了吗
2011-04-22 08:50:13
-
应该计算钢筋啊 你删掉重新绘制一下试试
2011-04-22 08:51:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看