• 请问筏板与墙下条基相交,钢筋如何布置?

    请问筏板与墙下条基相交,钢筋如何布置?如下图所示, 1、300厚筏板与500高的墙下条基相交处的钢筋如何计算? 2、伸入条基内的钢筋如何计算?能直接布置么?还是要单构件输入? 3、软件中的计算设置里如何定义?是否需要改动?

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.筏板的钢筋与条基的钢筋不发生扣减关系 筏板画到什么位置 钢筋就计算到什么位置 2.软件正常计算筏板钢筋是伸直外边线向下弯折 从此图看筏板上部筋是伸至柱外边向下弯折 下部筋是伸直条基边缘一个锚固 可以画上筏板以后 然后进入编辑钢筋进行修改 然后锁定 条基的向上弯折钢筋需要在替他钢筋或单构件输入 3.钢筋中没有筏板和条基相连的节点设置