• 基础层得问题

    如果承台的底标高和标高顶都不是一致的基础标高怎么设置? 要是有电梯井的时候又怎么设置??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:基础层层高 A 无地下室时,可以定义为最低基础垫层底标高距离首层地面标高的距离 B 有地下室时,可以定义为基础垫层底标高距离地下室地面标高的距离 电梯井时,也可以按照以上的方式设置,然后调整相应构件的标高就行

    2011-04-22 19:36:50 

  • 基础层标高定义的原则是要包括所有的基础,也就是说按照最低的标高定义基础层的高度,存在电梯井的情况也是一样的

    2011-04-22 19:52:05 

  • 以最低的标高设置基础底标高

    2011-04-22 21:06:02 