bluesky23623 2011-04-22 20:31:46 | 山西省 安装算量GQI | 3216查看 1回答
明装和安装管道如何区分以及如何套定额?
项目名称是这样描述的:钢管室内采暖焊接钢管DN32,焊接,钢套管DN50,管道除锈,刷防锈漆两道;明装管道刷白磁漆两道;暗装管道用50mm离心玻璃棉管壳保温,外缠玻璃丝布保护层,再刷沥青漆两道。 其中同时涉及到明装及暗装管道,如何来辨别应该套明装的定额还是暗装的定额?? 及其所套定额的计算公式??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳明装管道就是交工后钢管可以看见,一般的楼层立管、水平支管为明装; 暗装管道是交工后钢管可看不见管道,一般管道隐藏在管沟内、吊顶内,或外面保温的管道。 钢管室内采暖焊接钢管DN32,焊接,综合系统图、平面图按管道走向以米计算; 钢套管DN50,按米计算,套室外管道安装定额,穿楼层的立管长度=板厚+建筑做法+50,穿墙长度=墙厚; 管道道除锈,刷防锈漆两道,明装、暗装管道都要按管道外表面计算面积; 明装管道刷白磁漆两道按明装管道外表面计算面积; 暗装管道用50mm离心玻璃棉管壳保温(按土建计算),外缠玻璃丝布保护层(按保温层外表面积计算),再刷沥青漆两道(按保温层外表面积计算)。 要看看关于管道安装的书或相关资料、除锈、刷漆、保温共享资料里各种关于这方面的小软件、表格很多,下载一个。很好用。
2011-04-22 23:31:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看