变截面悬挑梁钢筋设置
KL2(3A)集中标注尺寸300*650,悬挑端原位标注300*400,集中属性编辑中第6条,跨数量如何设置?钢筋编辑输入完成之后,查看时软件不许可变截面悬挑端,请问如何设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨数就是3跨,一端悬挑是0。在0跨原位标注是里修改截面尺寸 300*650/400
2011-04-22 21:53:26
-
KL2(3A)集中标注尺寸300*650梁宽度300,梁高度650,带悬挑的梁,悬挑部分根部650高,悬挑端400高,集中标注定义为300*650,悬挑部分在原位标注的平法表格中输入,跨数量可以不设置,绘制图形即可自动显示梁跨;见下表输入方法
2011-04-22 21:57:52