11G101系列 2011-04-22 23:10:58 | 辽宁省 其他专业 | 3874查看 3回答
节点区箍筋设置问题
白老师您好,遇到一个问题请教您: 节点区域内的箍筋设置 1.基础梁相交处柱节点:截面较高的基础主梁的箍筋贯通布置 如果基础梁的箍筋为复合箍筋 那么在节点的区域内贯通布置复合箍筋还是外环箍筋(非复合箍)呢? 2.框架柱梁处节点:柱箍筋在节点处贯通布置,如果柱的箍筋为复合箍筋 那么柱节点贯通布置的是复合箍筋还是外环箍筋(非复合箍)呢? 十分感谢老师!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个构件相连接的位置被称为节点,平法中有个节点主体和节点关联的概念,节点主体是主要构件,节点关联是锚固在节点主体的“次要”构件。如【基础梁-柱】节点中,基础梁是节点主体,柱是节点关联;【框架】节点中,框架柱是节点主体,框架梁是节点关联。节点主体的钢筋需要连续完整的通过节点,此时我们可以认为节点关联是不存在的,然后在考虑节点关联时,在处理其在节点主体中的锚固。针对你的第一个问题,基础梁箍筋是连续通过节点的,针对你的第二个问题,框架柱的箍筋也是连续通过节点的。
2011-04-25 09:38:40
-
1、默认的是外环箍筋,你可以在其他箍筋中补充输入。 2、框架柱的节点是复合箍筋,没有一点问题。
2011-04-23 07:22:18
-
正负零以上的框架柱和框架梁加密区箍筋在节点区同其他部位
2011-04-23 10:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看